AD2S1210的LOT问题咨询

1 post / 0 new
selina
selina的头像
AD2S1210的LOT问题咨询

关于AD2S1210的应用,现在有个棘手的问题请教。

我们现在使用的旋变解码芯片型号及设置如下:

RDC is AD2S1210DSTZ
Clock is 8.192Mhz
12 bit mode
Address 0x8D:36

电机6对极,最高10000rpm。现在的问题是我们每次控制电机运行到9700rpm以上必然会报LOT故障。

参考 AD2S1210 SPEC P4页。

Tracking Rate(12Bit clk=8.192Mhz) 1000rps(= 60000rpm)
电机 9700rpm 运作时 ,电机6对极(9700rpmx6 = 58200rpm)

电机9700rpm的时候,已经很接近Tracking rate的极限了。
请问:1,1000rps是否是1000转每秒的意思?我们这样分析是否正确?
2,如果我们分析正确,请问在软件上能采取什么措施避免这个LOT故障?
3,我们现在在控制软件上完全屏蔽LOT故障,电机是可以运行到10000rpm以上。请问有什么风险?

点击这里,获取更多电机控制设计信息