Ms说电机:三相电机角星接转换下的参数关系

1 post / 0 new
selina
selina的头像
Ms说电机:三相电机角星接转换下的参数关系

有一次接到客户电话,他的终端客户要求将380V的绕线转子电机按星接660V使用,并要求提供铭牌数据,Ms.参告诉他只需要将定子接法、定子电压和定子电流数据进行更改,但客户认为转子开路电压和电流也应该更改,做更多的解释都没有用,最终以一纸承诺书了事。

在电机实际的应用过程中,按照客户实际使用需求,同一台电机的三角形接法(以下简称角接)和星星接法(以下简称角接)转换是很常见的事,但在角星接转换过程中,总有一些内容会引起歧义,毕竟接触电机的人不都是学电机的。

Ms.参今天就三相异步电动机角接与星接转换过程最基本的一些勾稽关系以最简单的方式与大家做个共享。
三相电机角、星接转换参数的关系
● 额定电压(线电压)关系。星接电压要高于角接电压,相互关系见式(1),常用的对应关系有220/380V,380/660V和400/690V等。但相电压保持不变。

● 电流关系。星接线电流要小于角接线电流,相互关系见式(2),但相电流保持不变。

● 转子开路电压和转子电流不变。
● 转速、功率、功率因数和效率等参数都不会改变。
● 出厂时的安全接法。有好多的客户要求电机出厂时按照角星接打制铭牌数据,连接片按照角星接准备,但为了防止客户使用时出现问题,在电机出厂时按照高压连接,即星接出厂(因为曾经出现过角接出厂客户按星接电压通电烧毁电机的事实);如果客户有要求,可以按照角接出厂。

● 短路试验电压的调整。对于角接380V的电机,短路试验电压通常为100V,如果按照660V电压Y接试验,则应按照173V施压。

角星接转换是三相电机特有的一种接线方式。但对于高压电机则大部分以星接方式设计,这样就无法进行角接的转换,如果有需求就需要进行特殊的接线控制,在设计阶段做好调整。

本文转自:三相电机角星接转换下的参数关系

点击这里,获取更多电机控制设计信息